第二届湖南旅游发展大会召开在即,保供电事关安全稳定大局、郴州城市形象。国网郴州变电检修公司认真落实国网郴州供电公司有关工作部署,全力以赴确保电网安全稳定运行和电力可靠供应。带电检测专班就是其中一支强有力的护航队伍。
作为带电检测专班成员的雷茜,2018年于中南大学研究生毕业后便来到国网郴州变电检修公司,一直从事电气试验工作。踏上工作岗位至今,先后在电气试验班担任班员、工作负责人、副班长等岗位。2020年7月,在220千伏城前岭变电站带电检测时,他发现了220千伏I号主变110千伏侧C相套管漏油缺陷,有效避免了220千伏主变损坏事件,并获公司特殊贡献个人奖。2023年变电检修公司抽调班组骨干人员成立带电检测专班时,有经验的他主动投入到带电检测保供电专项行动中。
“为了保证检测的准确性,‘蹲点’等候合适的天气,是我们工作的常态。”雷茜说。带电检测包括红外精确测温、局放检测、紫外检测等项目,其中红外精确测温对环境要求较为严苛,户外检测期间天气以阴天、夜间或晴天日落以后时段为佳。
谈起带电检测工作条件的特殊性,雷茜侃侃而谈,自从投入带电检测,他就实时关注天气预报,根据天气状态决定每天出发的时间。即便如此,带电检测中仍然经常出现出发时是阴天,到达变电站时却是烈日或暴雨的情形,这时他只能在炎炎烈日下或者倾盆暴雨里等,而这一等基本就是晚上才能开展检测工作。“白加黑”成为了他的工作常态,深更半夜归家更是家常便饭。“只要按时保质保量完成了检测任务,发现了缺陷,这一切的等待也就值得了。”雷茜说。
旅发大会保电工作时间紧,任务重,为了确保大会顺利进行,雷茜和其他专班成员步履不停,足迹遍布辖区变电站。各变电站分布散落,有些位于偏远库区及山区,路途遥远、路况复杂。
令雷茜印象深刻的是去往35千伏汤市变电站检测的过程。汤市变电站地处资兴山区,没有宽阔平坦的大道,只有崎岖的山路,当时又恰逢道路修整,不得不绕行更为颠簸的山路。“到达变电站时,我们一车人全吐了。但考虑到任务的重要性,天气又变化多端,所以我们稍作休息便马不停蹄地投入到了紧张的带电检测工作当中。”雷茜说。他们在汤市变摸排了多处缺陷,为消除设备隐患提供了准确、及时的依据。
带电检测工作的特殊性要求工作人员有特别的耐心与细心,才能让设备隐患无所遁形。在对220千伏马托变开展带电检测时,专班成员发现3号主变C相高压套管存在较小的温差,虽然只是些许的差异,此前他们也并未遇到过此类情况,但雷茜敏锐地发现其中异常,怀疑设备可能存在重大缺陷。随后通过对该主变高压侧C相套管的温度细微变化和实际油位进行专业研判,工作人员发现了套管温度分层的罕见重大隐患,并迅速制定了消缺方案,得到了省公司及有关部门的高度认可。
为深入了解变电站设备状况,排查设备隐患,同时进一步提高各县公司带电检测能力,雷茜等专班成员在对县公司所辖变电站进行检测工作时同步开展送培上门,结合现场实际检测指导跟班学习人员如何进行仪器操作、缺陷分析等,为县公司后续保电特巡和日常巡视等工作打下了基础。
截至目前,带电检测专班已完成了供区内92座变电站的检测,累计发现危急缺陷35项、严重缺陷201项。“带电检测既进一步提升站内设备健康水平,也为旅发大会的顺利开展和郴州电网安全稳定运行提供了坚实的技术保障。”雷茜说,他将借此机会多方面地提升自己、磨砺自己,以更好的技术和服务助力旅发大会顺利召开。
一审:何庆辉,二审:李秉钧,三审:陈淦璋